У нас с двумя соседями одна скважина на 3 дома. В скважине однофазный насос pedrollo 2,2кв с пусковым током до 25А. В городке часто бывают перебои с электричеством, и сосед установил 3х фазный дизельный генератор kipor на 12 кв. Мы подключили аварийный запуск насоса к генератору, но на генераторе оказались автоматы 15А и их выбивает. Есть ли какое-то решение данной проблемы без замен существующих агрегатов? Спасибо.
  • Deantrodabs это нравится

#2 Сергей

Сергей

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 251 сообщений
  • ГородКиев

Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 14:10

Как выход из ситуации- подключить понижающий трансформатор с 380 воль на 220, единственное будет потеря по выходной мощности 10-15%

#3 Jora

Jora

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 3 сообщений

Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 14:36

"насос pedrollo"гмможно поменять автоматы, они вероятно срабатывают раньше

#4 karish

karish

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 21 сообщений
  • Городхайфа

Отправлено 25 Февраль 2009 - 20:27

Cергей - насос однофазной... тоесть работает между фазой и нулём... а между фазой и нулём - и так 220 вольт... если поставить трансфарматор 380/220 VAC между двумя фазами или поставить трехфазный трансфарматор - и в обоих случаях подключить насос между двумя фазами - совершено нечего не изменится - т.к он также как без трансфарматора получает 220V между фазой и нулём. поменять автоматы непоставив термо защиту на двигатель конечно можно, но если действительно будет повышеная нагрузка в результате перегрузки - генератор выдет из строя... наиболее правельным было бы поменять автоматы (15A - вероятно какой-то старый совковый стандарт) - поставить больший автомат графика С, а после него пускатель двигателя с термо- магнитной защитой ( типа pkzmo мюлера или gv2me шнайдер электрика) и настроить этот пускатель на ток двигателя+10%. но в этом случае ток нормальной работы насоса должен быть меньше 15Ано самый лучшей способ решения даной проблемы - поставить плавный пускатель для однофазного двигателя... хотя подовляющие большинство плавных пускателей - они для трехфазных асинхроных двигателей , но есть и плавные пускатели для однофазных двигателей... например в серии аналоговых пускателей фирмы шнайдер электрик ATS01 есть плавные аналоговые пускатели для однофазных двигателей 2.2KW ( 3HP( лошединых сил))...

#5 Admin

Admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 338 сообщений

Отправлено 27 Февраль 2009 - 08:14

А насос не сгорит?Слышал, но получается агрегат работает длительное время с заваленными вольт-амперными характеристиками. Можно подробней

#6 karish

karish

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 21 сообщений
  • Городхайфа

Отправлено 27 Февраль 2009 - 19:15

нет - агрегат работает с низкими вольт амперными характеристиками только в момент запуска или остановки - запуск можно отрегулировать с 2 секунд до 20-30, но обычно ставят 4-5 секунд, а остановка - от 0.2 до 5-20, в зависимости от марки плавного пускателя,обычно регулируется меньше 4 секунд, есть такие плавные пускатели - где нет плавной остановки... только во время запуска или остановки ток течёт через тиристоры плавного включателя, после оканчания времени пуска внутренее реле плавного пускателя отключает теристоры и ток не течёт через них, двигатель работает в нормальном режиме пока не будет подана команда остановки...запуск двигателя с плавного пускателя наобарот продлевает срок работы двигателя... единственым недастатком плавного пускателя является то, что при повторных запусках несколько раз в минуту он начинает перегреватся...хотя на многих плавных пускателях есть тепловая защита самого плавного пускателя,которая отключает двигатель когда температура плавного пускателя достигает например 80 градусов, но все равно если двигатель с большим пусковым током предназначен для очень частых пусков и остановок, то надо ставить на него регулятор частоты или пускатель звёздочка - треугольник... я на работе поставил плавный пускатель на насос 25 лошадиных сил с номинальным рабочим током 33,2 ампер , и подключил их для проверки к разетки 32 ампер с автоматом 32 ампер, и после могих включаний, автомат не разу не отключило. а вобще чтоб двигатель не сгорел, то надо ставить на него пускатель с термо магнитной защитой ( типа PKZTM мюлера или GV2ME шнайдер электрика), - и на них настроивать термо защиту на номинальный ток двигателя +10%... для трех фазных двигателях так делать обязательно, для однофазных разрешается его не ставить, но на этот насос я бы поставил... есть плавные пускатели с встроеной термо защитой,которую надо настроить на самом плавном пускатели, а если плавный пускатель без термо защиты двигателя- то после него и до двигателя надо поставить пускатель с термо магнитной защитой (типа типа PKZTM мюлера или GV2ME шнайдер электрика)...

#7 Admin

Admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 338 сообщений

Отправлено 05 Март 2009 - 11:34

Плавные пускатели...

70 % износа электродвигателя приходится на моменты его пуска

Андрей Коваль,
технический редактор газеты «50 Герц»

Введение
В настоящее время известные варианты пуска двигателей можно разделить на три основные группы:
I. Прямой пуск;
II. Пуск с дискретным изменением напряжения:
· переключение со звезды на треугольник;
· включение в обмотку статора пусковых сопротивлений;
· применение пускового трансформатора;
III. Плавный пуск:
· плавным изменением величины подаваемого на двигатель напряжения;
· плавным изменением частоты и напряжения на двигателе (частотный пуск).
Многие механизмы в большинстве случаев не допускают прямого пуска двигателя от сети, так как такой пуск сопровождается существенными динамическими воздействиями на вал двигателя и дина-мическими усилиями и сверхтоками в обмотках, что приводит к быстрому выходу из строя как двига-теля, так и самого механизма.
При запуске приводных двигателей дискретным изменением величины питающего напряжения хотя и наблюдается облегчение пускового режима, но не снимаются все негативные последствия прямого пуска. Величина начального напряжения в этом случае достаточно велика, вследствие чего имеет ме-сто бросок тока в статорной обмотке и, соответственно, ударные воздействия на вал двигателя и ме-ханизм, динамические усилия и перенапряжения в обмотках. Причем, чем выше установленная мощ-ность привода, тем последствия такого пуска более заметны. В результате срок службы двигателей резко сокращается, а затраты на профилактику и ремонт растут.
Частотный пуск приводных двигателей решает все проблемы, однако использование преобразователя частоты только для пусковых режимов нецелесообразно, так как их стоимость выше стоимости дви-гателя и для их настройки и обслуживания требуются специалисты высокой квалификации.
Выход один
Там, где в процессе работы не требуется регулирование работы приводного механизма, наиболее эф-фективно применять менее дорогие устройства плавного пуска.
Состав и принцип действия
Устройство плавного пуска (далее пускатель) обычно представляет собой нереверсивный трехфазный высоковольтный тиристорный коммутатор (ВТК) с многофункциональной системой управления (СУ) на базе микропроцессорного контроллера (МК) и развитым пользовательским интерфейсом, аппа-ратно обеспечиваемым устройством ввода-вывода дискретных сигналов (УВВ).
Основным силовым элементом ВТК является тиристорный ключ, представляющий собой два встречно-параллельно включенных тиристора. Такой ключ помещается в каждую из трех фаз. Изменяя угол управления (включения) тиристоров, можно менять подводимое к статорной обмотке двигателя напряжение и, соответственно, ток. Снижение подводимого к статорной обмотке двигателя напряжения позволяет уменьшить токи в динамических режимах (при пуске) и избежать ударных нагрузок на механизм. Наличие регулятора тока обеспечивает поддержание заданного значения тока практически в течение всего времени разгона с помощью увеличения напряжения на выходе ВТК. Это достигается уменьшением угла управления тиристоров. Разгон с заданным значением пускового тока продолжается до тех пор, пока текущее значение угла управления тиристорами больше также изменяющегося угла сдвига между первыми гармониками напряжения и тока. Когда это соотношение не соблюдается, тиристоры открываются полностью. К этому моменту, однако, ток уже не должен превышать заданного значения при правильно настроенных параметрах пускового устройства.
Изменяя коэффициент усиления и постоянную интегрирования регулятора тока, а также начальное значение угла открывания тиристоров и величину (кратность) пускового тока, можно получить тре-буемые динамические характеристики. Следует учесть, что величина пускового тока не должна пре-восходить номинального значения тока, указанного в паспорте конкретного пускового устройства.
Функциональные возможности
Представленные на российском рынке пускатели обеспечивают:
1. Пуск:
· плавный пуск с заданным темпом пуска;
· плавный пуск с ограничением пускового тока;
· пуск с начальным импульсом тока. Применяется для механизмов с фрикционным характером нагрузки;
· пуск с заданным начальным моментом и с дальнейшим разгоном по заданной кривой;
· пуск на пониженной (14% или 25%) скорости с последующим разгоном по заданной кривой. Применяется для механизмов с заправочной скоростью или работающих на дискретных ско-ростях.
2. Останов:
· плавное торможение. Рекомендуется применять для останова насосов во избежание резких скачков давления в трубах и, соответственно, сохранения нормальной работы обратного кла-пана;
· останов с переходом на пониженную скорость и последующим (через заданное время) полным снятием напряжения. Применяется в основном по технологическим показаниям.
3. Защиту двигателя:
· от короткого замыкания при пуске;
· от затяжного пуска двигателя;
· от обрыва одной или нескольких фаз;
· от перегрузки в рабочем режиме;
· от опрокидывания двигателя;
· от перегрева обмоток двигателя при наличии встроенного в двигатель датчика температурной защиты. В этом случае УПП не позволит повторно включить двигатель до его остывания;
· от повторного включения. При этом устройство допустит включение двигателя не ранее чем через время, которое потребитель оговаривает при заказе.
Применение пускателя позволяет:
· устранить ударные токи в питающей сети и асинхронном электродвигателе (АД) при его пуске;
· снизить пусковые токи АД;
· устранить гидравлические удары в сети;
· устранить механические ударные воздействия на АД;
· предотвратить гидравлические удары при включении и выключении;
· снизить потребление асинхронным двигателем электроэнергии в режиме малых нагрузок:
· реактивной в 4-5 раз,
· активной на 30-40%;
· уменьшить нагрев асинхронного электродвигателя и повысить его срок службы;
· повысить надежность эксплуатации, снизить износ оборудования;
· повысить срок его службы.

Применение пускателей в жилищно-коммунальном хозяйстве
Сегодня пускатели применяются на насосных станциях первого, второго и третьего подъёма, водоза-борных узлах, канализационно-насосных станциях, в системах технологического водоснабжения.
Они уже управляют работой насосов, компрессоров, охладителей, вентиляторов и воздуходувок, кон-вейеров, поворотных двигателей и многих других механизмов.




Да, это интересная вещь исходя из статьи, главное они позволяют запускать установку генератором близким по мощности к двигателю установки.

#8 Сергей

Сергей

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 251 сообщений
  • ГородКиев

Отправлено 06 Март 2009 - 14:11

Интересно, а что предпринял сам Mitya77 ? Он хоть заходил-смотрел, что ему советовали. А то как то непонятно. Хотелось бы уднать судьбу подключения нососа к генератору B)

#9 TSDrive

TSDrive

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 2 сообщений
  • ГородKyiv, UKRAINE

Отправлено 18 Август 2009 - 06:36

Как насос к генератору подключать? Скорее всего процессы очень схожи, как описано в статье "Пуск асинхронного двигателя от дизель-генератора". По физике они вообще одинаковые.Ибо характер нагрузки, что вентилятор, что насос -квадратичная. Наклон ветви только зависит оттипа насоса. Ну и начальные настройки УПП тоже (зависят от типа насоса). Если мощности генератора и нагрузки уж очень близкиЮ то простекйшими софт-стартами уже не обойдешься. Есть ведь навороченные, вплоть до таких. что тепловые модели двигателей при разгоне используют ихарактеристику разгона (кроме временнОй) можно задавать, что-то типа MCD500 Danfoss. Но там одного мануала пару десятков страниц.