Генераторы для питания электродвигателей


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1 Soleg

Soleg

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 16:48

"Генераторы расчитанные на индуктивную нагрузку (двигатели, трансформаторы, электроинструмент, станки...) имеют специальный блок компенсации.
При не значительных нагрузках до 20-30% от общей мощности, этим параметром можно пренебречь, но при возрастании нагрузги электрогенератор начнет греться, что приведет к его преждевременному выходу из строя, и будет отказанно в гарантийном ремонте. " - цитата из предыущей темы

У меня вопрос, расчитаны ли на индуктивную нагрузку 3х фазные генераторы G-power KGE6500?

#2 Cobra

Cobra

    Уже обосновался

  • Администраторы
  • 128 сообщений

Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 19:11

"Генераторы расчитанные на индуктивную нагрузку (двигатели, трансформаторы, электроинструмент, станки...) имеют специальный блок компенсации.
При не значительных нагрузках до 20-30% от общей мощности, этим параметром можно пренебречь, но при возрастании нагрузги электрогенератор начнет греться, что приведет к его преждевременному выходу из строя, и будет отказанно в гарантийном ремонте. " - цитата из предыущей темы

У меня вопрос, расчитаны ли на индуктивную нагрузку 3х фазные генераторы G-power KGE6500?

Вы бы могли уточнить для чего будет использоваться генератор.

#3 Admin

Admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 338 сообщений

Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 11:04

Да расчитанны, но вопрос мощности и cos ф.Давайте потребитель и желательно коэфициент использования ( или график загрузки генератора в сутки) и мы конкретно посмотрим, тк у нас были уже не приятные моменты.

#4 Soleg

Soleg

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 09:16

Да расчитанны, но вопрос мощности и cos ф.Давайте потребитель и желательно коэфициент использования ( или график загрузки генератора в сутки) и мы конкретно посмотрим, тк у нас были уже не приятные моменты.

Питание станка с общей максимальной мощностью 3кВт, cosFi=0.8, график загрузки - включение-выключение с интервалом от 5 до 15мин в течение рабочего дня, пусковая нагрузка на двигатель - редукто + ременная передача на шпиндель + инерционная нагрузка токарного патрона, рабочая нагрузка на двигатель 20-70% от максимальной мощности.

#5 Admin

Admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 338 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 15:06

Теоретически этого генератора хватит для поддержания работы, но в период запуска станок будет потреблять значительно большую энергию приблизительно в 3 раза, по этому вам необходим генератор мощностью 11-12 кВтможно взять этот http://www.valeon.co...ds.php?id=28437, но этот будет работать в плотную без запаса мощности.Рекомендую взять http://www.valeon.co...ds.php?id=28473Я конечно понимаю, что там разница в цене очень большая, но что делать это лучше чем генератор который не может запустить электродвигатель + к ниму можно будет подключять дополнительные электропотребители

#6 Soleg

Soleg

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 20:52

Теоретически этого генератора хватит для поддержания работы, но в период запуска станок будет потреблять значительно большую энергию приблизительно в 3 раза, по этому вам необходим генератор мощностью 11-12 кВтможно взять этот http://www.valeon.co...ds.php?id=28437, но этот будет работать в плотную без запаса мощности.Рекомендую взять http://www.valeon.co...ds.php?id=28473Я конечно понимаю, что там разница в цене очень большая, но что делать это лучше чем генератор который не может запустить электродвигатель + к ниму можно будет подключять дополнительные электропотребители

Принципиальным моментом является то, что у меня уже есть KGE6500E3 и меня интерисовало не повредит ли ему подключение индуктивной нагрузки. А то что Вы рекомендуете, является типичной и единствнной рекомендацией всех продавцов генераторов. На самом деле, полагаясь на мой личный опыт, мощности генератора в 5.5кВт с головой хватает для холостого пуска двигателя мощностью 3кВт. Причем спецификой моих станков является то, что двигатель запускается с подлюченым редуктором и шпинделем. На станке с цепной передачей на шпиндель происходит пуск двигателя без проблем, на другом станке, где ременная передача всвязи с потерями пришлось поменять двигатель на другой с мощностью 2.2 кВт. Проблема с запуском ушла. Мало того, мне удалось поменять карбюратор с бензинового на газовый, и теперь я в домашних условиях вырабатываю 3х фазное питание по цене обычной сетевой электроэнергии. Такая замена возможна на многих если не на всех китайских бензиновых генератоах. Газовый карбюратор полностью взаимозаменяем с бензиновым, но обеспечение устойчивой работы генератора при запуске мощных электрдвигателей требует единоразового выполнения несложных и обратимых операций.

#7 Admin

Admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 338 сообщений

Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 11:57

Поверь те я не пытаюсь Вам втюхать не нужное оборудование.Хотя может состороны это так и было. :) А унас есть опыт когда человек не смог запустить бетономешалку генратором мощность которого в 2-раза больше.Если вы хотите на свой страх и риск пожалуйста, но зачем мне потом выслушивать от покупателя, что проданый и РЕКОМЕНДОВАННЫЙ девайс не работает, как было обещанно.Нет индуктивная нагрузка станка не повредит, но в процессе эксплуатации возможно генератор накроется, тем более предпологается постоянное включение выключение.Я уже на такие генераторы насмотрелся.Запуск станка производится через блок конденсаторов?И Интересно какой движек в станке (тип синхроный асинхронный)?"Мало того, мне удалось поменять карбюратор с бензинового на газовый, и теперь я в домашних условиях вырабатываю 3х фазное питание по цене обычной сетевой электроэнергии". Интересно, а каким образом вам удалось переделать бензиновый на газовый?Вы сами станки производите?

#8 Soleg

Soleg

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 22:48

Нет индуктивная нагрузка станка не повредит, но в процессе эксплуатации возможно генератор накроется, тем более предпологается постоянное включение выключение.Я уже на такие генераторы насмотрелся.Запуск станка производится через блок конденсаторов?И Интересно какой движек в станке (тип синхроный асинхронный)?"Мало того, мне удалось поменять карбюратор с бензинового на газовый, и теперь я в домашних условиях вырабатываю 3х фазное питание по цене обычной сетевой электроэнергии". Интересно, а каким образом вам удалось переделать бензиновый на газовый?Вы сами станки производите?

В чем заключается неблагоприятный фактор для генератора в моем случае? Дело в том что запуск элдвигателя происходит не на максимальной мощности, соответственно пусковой ток не превосходит предельный для генератора. В случае с бетономешалкой, запуск двигателя происходит с близкой к максимальной нагрузкой, следовательно и пусковой ток больше.У меня трехфазный генератор, станок подключен напрямую, двигатель асинхронный.С газом все просто, покупается газовый карбюратор, ставится вместо бензинового. В моем случае потребовалось поковыряться изрядно пока не нстроил запуск и устойчивую работу при включении нагрузки. Сейчас все работает отлично. Станки я не произвожу а ими работаю. Могу помочь с установкой газового карбюратора

#9 Admin

Admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 338 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 16:01

Может быть, но нужно не забывать, что хороший генератор может работать с превышением мощности в 2 раза непродолжительное время, там 10-20 секунд, что может быть достаточно для запуска двигателя, к сожалению это часный случай и я бы не рекомендовал брать его за правило.
Формула при выборе генератора, которой пользуются проектные организации и из учебников мощность выберается от 3-7 раз, плюс коэфициент запаса около 1,5. Еще раз отмечу это касается электродвигателей, кстати, ни где не указанно, что есть нагрузка на валу. Еще нужно не зыбавать длинну кабеля подключения.
Есть экзотические методы включения асинхронных электродвигателей (коротко замкнутый ротор), применяемые для двигателей очень большей мощности более 150 кВт, можно попробывать на мало мощных генераторах это запуск с автотрансформатором, который включается последовательно обмотке статора на момент запуска. Не знаю только стоит ли, проще взять генератор необходимой мощности, хотя этот метод наверно имеет право на жизнь. Второй вариант частотный преобразователь, здесь могу ошибаться.
А что дает газовый карбюратор, я так понимаю генератор всетаки используется, как резервный и подключается к балону?

#10 Soleg

Soleg

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 20:03

Может быть, но нужно не забывать, что хороший генератор может работать с превышением мощности в 2 раза непродолжительное время, там 10-20 секунд, что может быть достаточно для запуска двигателя, к сожалению это часный случай и я бы не рекомендовал брать его за правило.
Формула при выборе генератора, которой пользуются проектные организации и из учебников мощность выберается от 3-7 раз, плюс коэфициент запаса около 1,5. Еще раз отмечу это касается электродвигателей, кстати, ни где не указанно, что есть нагрузка на валу. Еще нужно не зыбавать длинну кабеля подключения.
Есть экзотические методы включения асинхронных электродвигателей (коротко замкнутый ротор), применяемые для двигателей очень большей мощности более 150 кВт, можно попробывать на мало мощных генераторах это запуск с автотрансформатором, который включается последовательно обмотке статора на момент запуска. Не знаю только стоит ли, проще взять генератор необходимой мощности, хотя этот метод наверно имеет право на жизнь. Второй вариант частотный преобразователь, здесь могу ошибаться.
А что дает газовый карбюратор, я так понимаю генератор всетаки используется, как резервный и подключается к балону?

Как можно говорить о превышении потребляемой от генератора мощности, если там стоит АЗС на 10А и при превышении этого тока он выключается. То что токарный станок запускается и работает говорит том, что нет никаких превышений. То, что пишут в учебниках видимо ориентировано на включение двигателя с максимальной рабочей нагрузкой на валу. Я прорабатывал вариант включения через частотный привод, это должно сработать, но привод стоит 700$ и я решил попробовать поменять сначала двигательна станке на меньшую мощность. На это меня подтолкнуло то, что двигатель на другом моем станке, который на 200Вт слабее стартует без проблем, а значит не надо никакого 3-7кратного запаса. В моем случае имеет место превышение мощности генератора в 1.9раз, правда этого оказывается недостаточно для запуска станка на максимальных оборотах шпинделя, но для меня хватает и того что есть.
Что дает работа на газу? В случае подключения к газовой трубе стоимость электроенергии становится равной электроэнергии из розетки. При подключении к балону экономия в 2 раза. Возможны оба варианта. Только на первый газовая контора разрешения не даст. Генератор я используюю как постоянный источник трехфазного питания для работы станков всвязи спроблемами провести стационарные 3фазы.

#11 Admin

Admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 338 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 07:25

Сразу не выключается или не должен выключаться, только через некоторое время.На Метане и Пропане жиклеры меняли?А можно вас попросить оставить свой отзыв по данному генератору?реальный расход топлива, сколько времени он у вас, что ломалось, чем не довольны, что нравится ...

#12 Soleg

Soleg

    Уже обосновался

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 12:54

Сразу не выключается или не должен выключаться, только через некоторое время.На Метане и Пропане жиклеры меняли?А можно вас попросить оставить свой отзыв по данному генератору?реальный расход топлива, сколько времени он у вас, что ломалось, чем не довольны, что нравится ...

Т.е. через автомат может проекать ток не 10А, а больше в течение некоторого времени?На газе нет жиклеров, только клапан который в зависимости от наличия разрежения в цилиндре открывает или закрывает доступ газа.На балонном газе я только пробовал пока газ не закончился, потом подключил к газовой трубе. Расход газа ~1.2м3 в час.Генератор отработал пока мало, нравится то что все работает, мечтаю, что поломок не будет

#13 Admin

Admin

    Administrator

  • Администраторы
  • 338 сообщений

Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 06:07

Т.е. через автомат может проекать ток не 10А, а больше в течение некоторого времени?

Конечно, может, не длительное время, но может.Это один из параметров автоматов защиты, который можно посмотреть по справочнику: "Отключение с временной задержкой по току перегрузки".

На газе нет жиклеров, только клапан который в зависимости от наличия разрежения в цилиндре открывает или закрывает доступ газа.

Странно, я думал, если есть карбюратор, то есть жиклер. Вы не путаете с редукционным клапаном?